Энергетический паспорт здания

12.1 Энергетический паспорт жилых и общественных зданий предназначен для подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей здания показателям, установленным в настоящих нормах.
12.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий.
Энергетические паспорта для квартир, предназначенных для раздельного использования в блокированных зданиях, могут быть получены, базируясь на общем энергетическом паспорте здания в целом для блокированных зданий с общей системой отопления.
12.3 Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир, а также собственникам здания.
12.4 Энергетический паспорт здания следует заполнять:
а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;
б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:
данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочным комиссиям и прочее);
изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;
итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором.
В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения испытания ограждающих конструкций;
в) на стадии эксплуатации строительного объекта - выборочно и после годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производятся в порядке, определяемом решениями администраций субъектов Российской Федерации.
12.5 Энергетический паспорт здания должен содержать:
общую информацию о проекте;
расчетные условия;
сведения о функциональном назначении и типе здания;
объемно-планировочные и компоновочные показатели здания;
расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели энергоэффективности, теплотехнические показатели;
сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями;
рекомендации по повышению энергетической эффективности здания;
результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;
класс энергетической эффективности здания.
12.6 Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие настоящим нормам согласно 11.2 осуществляется путем экспериментального определения основных показателей энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.
При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.
12.7 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта здания несет организация, которая осуществляет его заполнение.
12.8 Форма для заполнения энергетического паспорта здания приведена в приложении Д.
Методика расчета параметров энергоэффективности и теплотехнических параметров и пример заполнения энергетического паспорта приведены в своде правил.

Приложение А
(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте


СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения
СНиП 2.11.02-87 Холодильники
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определение воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи
ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях
ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

Приложение Б
(обязательное)

Термины и определения


Код: Выделить всё

1 Тепловая защита здания Теплозащитные свойства совокупности наружных и
 Thermal performance of a внутренних  ограждающих  конструкций   здания,
 building                 обеспечивающие   заданный   уровень    расхода
                          тепловой энергии (теплопоступлений)  здания  с
                          учетом   воздухообмена   помещений     не выше
                          допустимых    пределов,     а     также     их
                          воздухопроницаемость     и           защиту от
                          переувлажнения  при   оптимальных   параметрах
                          микроклимата его помещений
 2 Удельный расход        Количество тепловой  энергии  за  отопительный
 тепловой энергии на      период,    необходимое     для     компенсации
 отопление здания за      теплопотерь здания с  учетом   воздухообмена и
 отопительный период      дополнительных тепловыделений при  нормируемых
 Specific energy demand   параметрах  теплового  и  воздушного   режимов
 for heating of a         помещений в нем, отнесенное к единице  площади
 building of a heating    квартир или полезной площади помещений  здания
 season                   (или   к   их    отапливаемому    объему)    и
                          градусо-суткам отопительного периода
 3 Класс энергетической   Обозначение       уровня        энергетической
 эффективности            эффективности     здания,     характеризуемого
 Category of the energy   интервалом значений удельного расхода тепловой
 efficiency rating        энергии на отопление  здания  за  отопительный
                          период
 4 Микроклимат помещения  Состояние    внутренней    среды    помещения,
 Indoor climate of a      оказывающее    воздействие    на     человека,
 premise                  характеризуемое    показателями    температуры
                          воздуха и ограждающих конструкций,  влажностью
                          и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494)
 5 Оптимальные параметры  Сочетание значений  показателей  микроклимата,
 микроклимата помещений   которые  при  длительном   и   систематическом
 Optimum parameters of    воздействии на человека обеспечивают  тепловое
 indoor climate of the    состояние организма при минимальном напряжении
 premises                 механизмов терморегуляции и ощущение  комфорта
                          не  менее  чем  у  80%  людей,   находящихся в
                          помещении (по ГОСТ 30494)
 6 Дополнительные         Теплота, поступающая  в  помещения   здания от
 тепловыделения в здании  людей, включенных энергопотребляющих приборов,
 Internal heat gain to a  оборудования,               электродвигателей,
 building                 искусственного освещения и  др.,  а   также от
                          проникающей солнечной радиации
 7 Показатель             Отношение общей площади внутренней поверхности
 компактности здания      наружных  ограждающих  конструкций    здания к
 Index of the shape of a  заключенному в них отапливаемому объему
 building
 8 Коэффициент            Отношение площадей  светопроемов  к  суммарной
 остекленности фасада     площади   наружных   ограждающих   конструкций
 здания                   фасада здания, включая светопроемы
 Glazing-to-wall ratio
 9 Отапливаемый объем     Объем, ограниченный внутренними  поверхностями
 здания                   наружных ограждений здания  -  стен,  покрытий
 Heating volume of a      (чердачных   перекрытий),   перекрытий    пола
 building                 первого   этажа   или   пола       подвала при
                          отапливаемом подвале
 10 Холодный              Период   года,    характеризующийся    средней
 (отопительный) период    суточной   температурой   наружного   воздуха,
 года                     равной и ниже 10 или 8°С в зависимости от вида
 Cold (heating) season of здания (по ГОСТ 30494)
 a year
 11 Теплый период года    Период   года,    характеризующийся    средней
 Warm season of a year    суточной температурой воздуха выше 8 или  10°С
                          в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)
 12 Продолжительность     Расчетный  период   времени   работы   системы
 отопительного периода    отопления здания, представляющий собой среднее
 Lenght of the heating    статистическое  число  суток  в  году,   когда
 season                   средняя суточная температура наружного воздуха
                          устойчиво  равна  и  ниже   8       или 10°С в
                          зависимости от вида здания
 13 Средняя температура   Расчетная   температура   наружного   воздуха,
 наружного воздуха        осредненная за отопительный период по  средним
 отопительного периода    суточным температурам наружного воздуха
 Mean temperature of
 outdoor air of the
 heating season




Приложение В
(обязательное)

Карта зон влажности


form7.png


Приложение Г
(обязательное)


Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий за отопительный период

Г.1 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период q_h(des), кДж/(м2 x °С x сут) или кДж/(м3 x °С x сут), следует определять по формуле

des 3 y
q = 10 Q /(A D ) или
h h h d

des 3 y
q >= 10 Q /(V D ), (Г.1)
h h h d

y
где Q - расход тепловой энергии на отопление здания в течение
h отопительного периода, МДж;
А - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений
h здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2;
V - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному
h внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;
D - то же, что и в формуле (1).
d

Г.2 Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода Q_h(y), МДж, следует определять по формуле

y
Q =[Q - (Q + Q )v дзета]бета , (Г.2)
h h int s h

где Q - общие теплопотери здания через наружные ограждающие
h конструкции, МДж, определяемые по Г.3;
Q - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода,
int МДж, определяемые по Г.6;
Q - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в
s течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.7;
v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой
инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение
v = 0,8;
дзета - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в
системах отопления; рекомендуемые значения:

дзета = 1,0 - в однотрубной системе с термостатами и с
пофасадным авторегулированием на вводе или
поквартирной горизонтальной разводкой;
дзета = 0,95 - в двухтрубной системе отопления с
термостатами и с центральным
авторегулированием на вводе;
дзета = 0,9 - однотрубной системе с термостатами и с
центральным авторегулированием на вводе или в
однотрубной системе без термостатов и с
пофасадным авторегулированием на вводе, а
также в двухтрубной системе отопления с
термостатами и без авторегулирования на
вводе;
дзета = 0,85 - в однотрубной системе отопления с
термостатами и без авторегулирования на
вводе;
дзета = 0,7 - в системе без термостатов и с центральным
авторегулированием на вводе с коррекцией по
температуре внутреннего воздуха;
дзета = 0,5 - в системе без термостатов и без
авторегулирования на вводе - регулирование
центральное в ЦТП или котельной;
бета - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление
h системы отопления, связанное с дискретностью номинального
теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов,
их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки
ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых
помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через
неотапливаемые помещения для:
многосекционных и других протяженных зданий
бета_h = 1,13;
зданий башенного типа бета_h = 1,11;
зданий с отапливаемыми подвалами
бета_h = 1,07;
зданий с отапливаемыми чердаками, а также с
квартирными генераторами теплоты
бета_h = 1,05.

Г.3 Общие теплопотери здания Q_h, МДж, за отопительный период следует определять по формуле

sum
Q = 0,0864 K D A , (Г.3)
h m d e

где К - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2 x °С),
m определяемый по формуле

tr inf
K = K + K , (Г.4)
m m m

tr
K - приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие
m конструкции здания, Вт/(м2 x °С), определяемый по формуле

tr r r r r
K = (A /R + A /R + A /R + A /R +
m w w F F ed ed c c

r r r sum
+ nA /R + nA /R + A /R )/A , (Г.5)
m c1 c1 f f f1 f1 e

r
A , R - площадь, м2, и приведенное сопротивление теплопередаче,
w w м2 x °С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

r
А R - то же, заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей);
F F

r
A , R - то же, наружных дверей и ворот;
ed ed

r
А , R - то же, совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);
c c

r
A , R - то же, чердачных перекрытий;
c1 c1

r
А , R - то же, цокольных перекрытий;
f f

r
А , R - то же, перекрытий над проездами и под эркерами.
f1 f1

При проектировании полов по грунту или отапливаемых подвалов вместо A_f, и R_f(r) перекрытий над цокольным этажом в формуле (Г.5) подставляют площади А_f, и приведенные сопротивления теплопередаче R_f(r) стен, контактирующих с грунтом, а полы по грунту разделяют по зонам согласно СНиП 41-01 и определяют соответствующие A_f, и R_f(r);

n - то же, что и в 5.4; для чердачных перекрытий теплых чердаков и
цокольных перекрытий техподполий и подвалов с разводкой в них
трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения по
формуле (5);
D - то же, что и в формуле (1), °С x сут;
d

sum
A - то же, что и в формуле (10), м2;
e

inf
K - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий
m теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м2 x °С),
определяемый по формуле

inf ht sum
K = 0,28 с n бета V ро k/А , (Г.6)
m a v h a e

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг x °С);
бета - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий
v наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии
данных принимать бета_v = 0,85;
sum
V и A - то же, что и в формуле (10), м3 и м2 соответственно;
h e

ht
ро - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,
a кг/м3.

ht
ро = 353/[273 + 0,5(t + t )], (Г.7)
a int ext

n - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период,
a ч(-1), определяемая по Г.4;
t - то же, что и в формуле (2),°С;
int
t - то же, что и в формуле (3),°С.
ext

Г.4 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период n_а, ч(-1), рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле

ht
n = [(L n )/168 + (G k n )/(168 ро )]/(бета V ), (Г.8)
a v v inf inf a v h

где L - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном
v притоке либо нормируемое значение при механической
вентиляции, м3/ч, равное для:
а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом
социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2
общей площади и менее на человека) - 3 А_l;
б) других жилых зданий - 0,35 x 3 x A_l, но не менее 30 m;
где m - расчетное число жителей в здании;
в) общественных и административных зданий принимают условно
для офисов и объектов сервисного обслуживания - 4А_l, для
учреждений здравоохранения и образования - 5A_l, для
спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений -
6А_l;
А - для жилых зданий - площадь жилых помещений, для общественных
l зданий - расчетная площадь, определяемая согласно СНиП 31-05
как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров,
тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт,
внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений,
предназначенных для размещения инженерного оборудования и
сетей, м2;
n - число часов работы механической вентиляции в течение недели;
v
168 - число часов в неделе;
G - количество инфильтрующегося воздуха в здание через
inf ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий - воздуха,
поступающего в лестничные клетки в течение суток
отопительного периода, определяемое согласно Г.5; для
общественных зданий - воздуха, поступающего через
неплотности светопрозрачных конструкций и дверей;
допускается принимать для общественных зданий в нерабочее
время G_inf= 0,5 бета_v V_h;
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в
светопрозрачных конструкциях, равный для: стыков панелей
стен - 0,7; окон и балконных дверей с тройными раздельными
переплетами - 0,7; то же, с двойными раздельными
переплетами - 0,8; то же, со спаренными переплатами - 0,9;
то же, с одинарными переплетами - 1,0;
n - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное
inf 168 для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной
вентиляцией и (168 - n_v) для зданий, в помещениях которых
поддерживается подпор воздуха во время действия приточной
механической вентиляции;
ht
ро , бета и V - то же, что и в формуле (Г.6).
а v h

Г.5 Количество инфильтрующегося воздуха в лестичную клетку жилого здания через неплотности заполнений проемов следует определять по формуле

2/3
G = (A /R ) x (Дельта P /10) + A /R ) х
inf F a.F F ed a.ed

1/2
x (Дельта P /10) , (Г.9)
ed

где А и A - соответственно для лестничной клетки
F ed суммарная площадь окон и балконных дверей и
входных наружных дверей, м2;
R и R - соответственно для лестничной клетки
a.F а.ed требуемое сопротивление воздухопроницанию
окон и балконных дверей и входных наружных
дверей;
Дельта Р и Дельта Р - соответственно для лестничной клетки
F ed расчетная разность давлений наружного и
внутреннего воздуха для окон и балконных
дверей и входных наружных дверей, определяют
по формуле (13) для окон и балконных дверей
с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с
вычислением удельного веса по формуле (14)
при соответствующей температуре воздуха, Па.

Г.6 Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Q_int МДж, следует определять по формуле

Q = 0,0864 q z A , (Г.10)
int int ht l

где q - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых
int помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м2,
принимаемая для:
а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом
социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2
общей площади и менее на человека) q_int = 17 Вт/м2;
б) жилых зданий без ограничения социальной нормы (с расчетной
заселенностью квартиры 45 м2 общей площади и более на
человека) q_int = 10 Вт/м2;
в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной
заселенности квартиры по интерполяции величины q_int между 17
и 10 Вт/м2;
г) для общественных и административных зданий бытовые
тепловыделения учитываются по расчетному числу людей
(90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной
мощности) и оргтехники (10 Вт/ м2) с учетом рабочих часов в
неделю;
z - то же, что и в формуле (2), сут;
ht
A - то же, что и в Г.4;
l

Г.7 Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода Q_s, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, следует определять по формуле

Q = тау k (A I + A I + A I + A I ) +
s k F F1 1 F2 2 F3 3 F4 4

+ тау k A I (Г.11)
scy scy scy hor,

где тау , тау - коэффициенты, учитывающие затенение светового
F scy проема соответственно окон и зенитных фонарей
непрозрачными элементами заполнения, принимаемые
по проектным данным; при отсутствии данных
следует принимать по своду правил;
k , k - коэффициенты относительного проникания солнечной
F scy радиации для светопропускающих заполнений
соответственно окон и зенитных фонарей,
принимаемые по паспортным данным соответствующих
светопропускающих изделий; при отсутствии данных
следует принимать по своду правил; мансардные
окна с углом наклона заполнений к горизонту 45°
и более следует считать как вертикальные окна, с
углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;
A , A , A , A - площадь светопроемов фасадов здания,
F1 F2 F3 F4 соответственно ориентированных по четырем
направлениям, м2;
A - площадь светопроемов зенитных фонарей здания,
scy м2;
I , I , I , I - средняя за отопительный период величина
1 2 3 4 солнечной радиации на вертикальные поверхности
при действительных условиях облачности,
соответственно ориентированная по четырем
фасадам здания, МДж/м2, определяется по методике
свода правил;

Примечание - Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

I_hor - средняя за отопительный период величина
солнечной радиации на горизонтальную поверхность
при действительных условиях облачности, МДж/м2,
определяется по своду правил.


Приложение Д
(обязательное)

Энергетический паспорт здания


Форма

Код: Выделить всё

                                     Общая информация
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Дата заполнения (число, м-ц, год)   │                                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес здания                        │                                                    │
│                                    │                                                    │
│Разработчик проекта                 │                                                    │
│                                    │                                                    │
│Адрес и телефон разработчика        │                                                    │
│                                    │                                                    │
│Шифр проекта                        │                                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
                                     Расчетные условия
┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│ N  │Наименование расчетных     │   Обозначение    │  Единица   │   Расчетное значение   │
│п.п.│параметров                 │    параметра     │ измерения  │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 1  │Расчетная температура      │      t_int       │     °С     │                        │
│    │внутреннего воздуха        │                  │            │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 2  │Расчетная температура      │      t_ext       │     °С     │                        │
│    │наружного воздуха          │                  │            │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 3  │Расчетная температура      │       t_c        │     °С     │                        │
│    │теплого чердака            │                  │            │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 4  │Расчетная температура      │       t_c        │     °С     │                        │
│    │техподполья                │                  │            │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 5  │Продолжительность          │       z_ht       │    сут     │                        │
│    │отопительного периода      │                  │            │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 6  │Средняя температура        │       t_ht       │     °С     │                        │
│    │наружного воздуха за       │                  │            │                        │
│    │отопительный период        │                  │            │                        │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 7  │Градусо-сутки отопительного│       D_d        │  °С x сут  │                        │
│    │периода                    │                  │            │                        │
└────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────────────────┘
              Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 8  │Назначение                 │                                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9  │Размещение в застройке     │                                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Тип                        │                                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Конструктивное решение     │                                                        │
└────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
                      Геометрические и теплоэнергетические показатели
┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ N  │        Показатель         │   Обозначение    │Нормативное │ Расчетное │Фактическое │
│п.п.│                           │   показателя и   │  значение  │(проектное)│  значение  │
│    │                           │единицы измерения │ показателя │ значение  │ показателя │
│    │                           │                  │            │показателя │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1  │             2             │        3         │     4      │     5     │     6      │
├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│                                Геометрические показатели                                │
├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ 12 │Общая площадь наружных     │   А_е(sum), м2   │     -      │           │            │
│    │ограждающих конструкций    │                  │            │           │            │
│    │здания                     │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │В том числе:               │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │стен                       │     A_w, м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │окон и балконных дверей    │      А_F м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │витражей                   │      А_F м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │фонарей                    │      А_F м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │входных дверей и ворот     │       A_ed       │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │покрытий (совмещенных)     │     А_с, м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │чердачных перекрытий       │     А_c, м2      │     -      │           │            │
│    │(холодного чердака)        │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий теплых чердаков │     А_с, м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий над             │      А_f м2      │     -      │           │            │
│    │техподпольями              │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий над             │      А_f м2      │     -      │           │            │
│    │неотапливаемыми подвалами  │                  │            │           │            │
│    │или подпольями             │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий над проездами и │      А_f м2      │     -      │           │            │
│    │под эркерами               │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │пола по грунту             │      А_f м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 13 │Площадь квартир            │     А_h, м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 14 │Полезная площадь           │     А_l, м2      │     -      │           │            │
│    │(общественных зданий)      │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 15 │Площадь жилых помещений    │     А_l, м2      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 16 │Расчетная площадь          │     А_l, м2      │     -      │           │            │
│    │(общественных зданий)      │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 17 │Отапливаемый объем         │     V_h, м3      │     -      │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 18 │Коэффициент остекленности  │        f         │            │           │            │
│    │фасада здания              │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│ 19 │Показатель компактности    │     k_e(des)     │            │           │            │
│    │здания                     │                  │            │           │            │
├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│                             Теплоэнергетические показатели                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                               Теплотехнические показатели                               │
├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ 20 │Приведенное сопротивление  │R_o(r), м2 x °С/Вт│            │           │            │
│    │теплопередаче наружных     │                  │            │           │            │
│    │ограждений:                │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │стен                       │       R_w        │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │окон и балконных дверей    │       R_F        │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │витражей                   │       R_F        │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │фонарей                    │       R_F        │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │входных дверей и ворот     │       R_ed       │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │покрытий (совмещенных)     │       R_c        │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │чердачных перекрытий       │       R_c        │            │           │            │
│    │(холодных чердаков)        │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий теплых чердаков │       R_c        │            │           │            │
│    │(включая покрытие)         │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий над             │       R_f        │            │           │            │
│    │техподпольями              │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий над             │       R_f        │            │           │            │
│    │неотапливаемыми подвалами  │                  │            │           │            │
│    │или подпольями             │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │перекрытий над проездами и │       R_f        │            │           │            │
│    │под эркерами               │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │пола по грунту             │       R_f        │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 21 │Приведенный коэффициент    │K_m(tr), Вт/(м2 x │      -     │           │            │
│    │теплопередачи здания       │       °С)        │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 22 │Кратность воздухообмена    │    n_a, ч(-1)    │            │           │            │
│    │здания за отопительный     │                  │            │           │            │
│    │период                     │                  │            │           │            │
│    │                           │                  │            │           │            │
│    │Кратность воздухообмена    │    n50, ч(-1)    │            │           │            │
│    │здания при испытании (при  │                  │            │           │            │
│    │50 Па)                     │                  │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 23 │Условный коэффициент       │    K_m(inf),     │     -      │           │            │
│    │теплопередачи здания,      │   Вт/(м2 x °С)   │            │           │            │
│    │учитывающий теплопотери за │                  │            │           │            │
│    │счет инфильтрации и        │                  │            │           │            │
│    │вентиляции                 │                  │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 24 │Общий коэффициент          │       K_m,       │            │           │            │
│    │теплопередачи здания       │   Вт/(м2 x °С)   │            │           │            │
├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│                                Энергетические показатели                                │
├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ 25 │Общие теплопотери через    │     Q_h, МДж     │     -      │           │            │
│    │ограждающую оболочку здания│                  │            │           │            │
│    │за отопительный период     │                  │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 26 │Удельные бытовые           │   q_int, Вт/м2   │     -      │           │            │
│    │тепловыделения в здании    │                  │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 27 │Бытовые теплопоступления в │    Q_int, МДж    │     -      │           │            │
│    │здание за отопительный     │                  │            │           │            │
│    │период                     │                  │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 28 │Теплопоступления в здание  │     Q_s, МДж     │     -      │           │            │
│    │от солнечной радиации за   │                  │            │           │            │
│    │отопительный период        │                  │            │           │            │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 29 │Потребность в тепловой     │   Q_h(v), МДж    │     -      │           │            │
│    │энергии на отопление здания│                  │            │           │            │
│    │за отопительный период     │                  │            │           │            │
└────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
                                       Коэффициенты
┌────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│ N  │Показатель                 │  Обозначение  │Нормативное значение │   Фактическое    │
│п.п.│                           │ показателя и  │     показателя      │     значение     │
│    │                           │    единицы    │                     │    показателя    │
│    │                           │   измерения   │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 30 │Расчетный коэффициент      │эпсилон_0(des) │                     │                  │
│    │энергетической             │               │                     │                  │
│    │эффективности системы      │               │                     │                  │
│    │централизованного          │               │                     │                  │
│    │теплоснабжения здания от   │               │                     │                  │
│    │источника теплоты          │               │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 31 │Расчетный коэффициент      │  эпсилон_dec  │                     │                  │
│    │энергетической             │               │                     │                  │
│    │эффективности поквартирных │               │                     │                  │
│    │и автономных систем        │               │                     │                  │
│    │теплоснабжения здания от   │               │                     │                  │
│    │источника теплоты          │               │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 32 │Коэффициент эффективности  │     дзета     │                     │                  │
│    │авторегулирования          │               │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 33 │Коэффициент учета          │       k       │                     │                  │
│    │встречного теплового потока│               │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 34 │Коэффициент учета          │    бета_h     │                     │                  │
│    │дополнительного            │               │                     │                  │
│    │теплопотребления           │               │                     │                  │
└────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘
                                  Комплексные показатели
┌────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│ 35 │Расчетный удельный расход  │   q_h(des),   │                     │                  │
│    │тепловой энергии на        │кДж/(м2 x °С x │                     │                  │
│    │отопление здания           │     сут)      │                     │                  │
│    │                           │[кДж/(м3 x °С x│                     │                  │
│    │                           │     сут)]     │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 36 │Нормируемый удельный расход│кДж/(м2 x °С x │                     │                  │
│    │тепловой энергии на        │     сут)      │                     │                  │
│    │отопление здания           │[кДж/(м3 x °С x│                     │                  │
│    │                           │     сут)]     │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 37 │Класс энергетической       │               │                     │                  │
│    │эффективности              │               │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 38 │Соответствует ли проект    │               │                     │                  │
│    │здания нормативному        │               │                     │                  │
│    │требованию                 │               │                     │                  │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ 39 │Дорабатывать ли проект     │               │                     │                  │
│    │здания                     │               │                     │                  │
└────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Указания по повышению энергетической эффективности                    │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 │Рекомендуем:                                                                        │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 41 │Паспорт заполнен           │                                                        │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │Организация                │                                                        │
│    │                           │                                                        │
│    │Адрес и телефон            │                                                        │
│    │                           │                                                        │
│    │Ответственный исполнитель  │                                                        │
└────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Вернуться в «Строительные нормы и правила РФ СНиП 23-02-2003»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot] и 0 гостей